[學校課業討論]關於穩壓器負載調整率的問題[複製鏈接]

  博 士 (Goal)

Green Ripple

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

帖子
1371
積分
28133 點
潛水值
23165 米
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2014-6-26 10:58 PM|只看該作者|倒序瀏覽
如果瀏覽伊莉時速度太慢或無法連接,可以使用其他分流瀏覽伊莉,www01.eyny.com(02,03)。
本帖最後由 isB9K_s 於 2014-6-26 11:01 PM 編輯

題目:
一穩壓器的輸出電壓於滿載時為8V,空載時為10V,其負載調整率為何?
(A)80% (B)50% (C)25% (D)20%

答案: (C)或(D)

我的算法是
LR(%) = [(10-8)/8]*100% = 25%

不過我不曉得為什麼(D)也可以算是答案
通常不是應該以輸出電流為0至額定最大電流時的輸出電壓變化相對於輸出電壓的比值來定義的嗎?
...
瀏覽完整內容,請先 註冊登入會員
分享分享0收藏收藏0支持支持0

使用道具檢舉

Rank: 1

帖子
86
積分
59 點
潛水值
3420 米
頭香
發表於 2014-6-27 12:14 PM|只看該作者
算式中的分母是額定的輸出電壓,如果是額定輸出8V的電源就是25%,如果是額定輸出10V的電源就是20%。這裡沒有說是額定輸出是多少,所以兩者都是。

點評

isB9K_s 意思就是說題目沒限定額定電壓=滿載電壓囉!因為題目未給我通常都是這麼想的,也比較合理!  發表於 2014-6-27 01:37 PM